        機房UPS電源工作模式與運營成本分析

        時間:2022-03-13 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司

        通常機房的負載都是分步增長的,初期機房很空、負載很輕,這時所有的UPS電源都開動起來本身就是一個很大的能源浪費;另外就UPS電源的效率曲線而言,其效率與負載率成正比變化關系,負載率越低效率也越低。

        UPS電源逐臺投入,后面就需要根據負載變化,在線擴容并機。在正常工作中,并機系統中多臺UPS電源分別承當負載電流,其可靠性比承當所有負載電流的單機系統高。

        機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖1)

        下面就不同負荷情況與UPS電源工作模式選擇,來分析下與運營成本的關系

        (1)機房部署初期,設備上線數量少,UPS電源負荷率低,因此UPS電源逆變器效率處于較低水平。在這種情況下,如何提高UPS電源負荷率成為重要問題。初期按照UPS電源 40%負荷率確定運行數量,隨著業務發展需求,IT設備負荷增加,UPS電源逐臺投入運行。

        比如初期每個模塊機房部署100臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:

        機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖2)

        IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為705.88KW,每年運營電費為494.68萬元。

        如果初期部署,UPS電源容量按照2N方式配置,負荷計算如下表:

        序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
        11#機房UPS3002X400KVA41.67%
        22#機房UPS3002X400KVA41.67%

        則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:

        機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖3)

        IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為666.67KW,每年運營電費為467.20萬元。與4臺UPS電源并機模式比較,每年節約電費為494.68-467.20=27.48萬元。

        (2)機房IT設備滿負荷情況,比如每個模塊機房部署滿了200臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:

        機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖4)

        IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1333.33KW,每年運營電費為934.40萬元。

        當機房部署滿負荷正常運行時,為保證2N配置,兩組4臺UPS電源并機系統全部投入運行。這種情況下采用UPS電源熱待機休眠模式,既可以提高UPS電源負荷率,UPS電源全部在線又可以保證系統運行的安全性。IT設備滿負荷時,每組UPS電源運行2臺,另外2臺處于休眠狀態,負荷計算及電費成本計算見下表:

        序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
        11#機房UPS6002X400KVA83.34%
        22#機房UPS6002X400KVA83.34%

        則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:

        機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖5)

        IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1276.60KW,每年運營電費為894.64萬元。與傳統4臺UPS電源并機全部在線工作模式比較,每年節約電費為934.40-894.64=39.76萬元。

        由此可見,低負載情況下UPS電源設備的效率將會產生能源損耗,因此需要依據實際負荷水平進行優化工作模式。UPS電源系統的負荷水平盡量隨時保持在較高的水平,以達到提升UPS電源系統的運行效率并降低損耗的目的。

        關于機房UPS電源工作模式與運營成本分析,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多機房UPS電源,機房電源工作模式,機房UPS運營成本分析相關知識。

        本文標簽:UPS電源UPS

        相關新聞

        首頁 產品 手機 頂部
        在線客服
        聯系方式

        熱線電話

        15588886921

        400熱線

        400-0886921

        上班時間

        周一到周五

        郵箱地址

        2466458158@qq.com

        二維碼
        主站蜘蛛池模板: 精品一区国产vr| 亚洲色图吧| 国产成人av大片大片在线播放| 精品一区二区三区影院在线午夜 | 男人的天堂亚洲一线av在线观看 | 在线看国产| a级黄色小说| 亚洲中文字幕无码mv| 鲁鲁夜夜天天综合视频| 91在线观看.| 男女真人国产牲交a做片野外 | 福利精品| 日本午夜小视频| 双乳奶水饱满少妇呻吟| 无码中文字幕日韩专区视频| 国产成人久久久| 欧洲精品久久久AV无码电影| 少妇人妻陈艳和黑人教练| 久久精品二区| 日韩极品少妇| 男人下部进女人下部视频| 丰满大码的熟女在线视频| 成人性生交大片免费看| 精品国产精品午夜福利| 中文字字幕国产精品| 海角社区id:1220.7126,10.| 国产巨乳在线观看| 国产欧美久久一区二区三区| 日本无卡码高清免费v| 久久影音| 国产一区二区日韩在线| 色香欲天天影视综合网| 亚洲午夜无码久久久久软件| 天天爱夜夜爱| 欧美亚洲一区二区三区| 欧洲精品不卡1卡2卡三卡| 日韩精品三级| 中日精品一色哟哟| 国精一二二产品无人区免费应用| 欧美疯狂黑人xxxxbbbb| 99这里有精品|